管道设计中,管表号对应厚度包括管道的腐蚀余量吗?
请问各位大神,管表号中对应的厚度,是对应压力等级计算出来的厚度,还是对应压力等级计算出来的厚度加上腐蚀余量的厚度?照规定来说,应该是理论厚度吧,不应该包括腐蚀余量的,不知道这样理解对不对?也就是说,设计中,选择管道厚度的时候,应该用管表号对应的厚度再加上腐蚀余量。求大神们指教指教。
展开
0评论
+
关注
共4个回答
时间以南慕城,工艺专业主任
2019-01-03回答
恩,设计院的肯定是考虑过腐蚀余量的,现在遇到的问题是没经过设计院,而是直接自己设计管道,遇到管段表对应厚度的问题。
13
评论 0
举报
小黄静,售后技术工程师
2019-01-03回答
需自己设计管道,计算管道壁厚要考虑腐蚀裕量,最后选择的管道壁厚(可对应到表号)应包括你的计算壁厚、腐蚀裕量、加工偏差等等。
14
评论 0
举报
认栽,销售
2019-01-03回答
谢谢各位大神了,我查了下GB50316-2000 ,第44页的计算公式,最终的计算结果(管段表对应的厚度)确实是包括了腐蚀余量、加工减薄厚度、偏差等数据。
比如DN15的20#钢管道,压力等级为1.0MPa,设计院的计算结果为2mm厚度,就是包括了腐蚀余量的。但是这里的腐蚀余量就不是1.5mm了,因为如果是1.5mm,那这条管道的有效厚度就只有2-1.5=0.5mm了。
各位大神的帮忙,让小生受益匪浅,再次感谢!!!!
展开
18
评论 0
举报
遥闻深巷近听,结构工程师
2019-01-03回答
恩,谢谢了,那你的意思就是说,设计院出的管段表对应的壁厚是已经把腐蚀余量对应进去了的吗?可我遇到的问题,是计算出来的理论厚度加上1.5mm的腐蚀余量,比管道表对应的厚度要大,而且管段表的厚度是介于理论厚度和理论厚度加腐蚀余量之间的一个数值。有点懵逼了。