技术求助:250KW高压电机摇绝缘20兆欧,敢启动吗?

啊哈,启动应该没问题啊! 但绝缘电阻还是偏低啊,若是天气不好的情况(如下雨天等),还是可以接受的。若是晴朗天气的话,绝缘电阻偏低啊,最好检查处理一下电机电缆接线情况。
0评论 +关注
共6个回答
是可以启动 建议60兆欧以上启动最好
标准不是1kv 对应1兆欧么,可以启
没问题,
250kw高压电机摇绝缘20兆欧,敢启动吗?10kv的
启动没问题,运转一段时间,检查绝缘电阻变化情况。
大方起,标准是1kv1m欧就足矣。