支管上的切断阀?
支管上的切断阀?
蒸汽主管水平,向上翻,支管上的
切断阀
要求装在水平段上。常规上没有问题,可是一个工程中,主管在管廊底层,往上翻过最高层,标高差超过7米,还能这样设置吗?附图右边为推荐做法,业主建议采取左边做法,并在阀后设置
疏水阀
,何去何从呢?
展开
0评论
+
关注
共5个回答
未息,设备工程师
2019-10-27回答
是否长期流动,业主没有告知。哪怕是长期流动,也存在启动疏水的,现场旁边不远处,蒸汽管是左图这样接的 ...
管廊上一般就安装的时候临时假装的阀门,以后用的时候是长期打开的。所以,垂直直接装阀也是没有问题的。即使不是长期使用 ,左边和右边没有本质区别呀,左边是有可能有积液,只需要开放管道前开一下阀门,排掉积液就行了。不影响使用。
15
评论 0
举报
柚夏柠澈,研发员
2019-10-27回答
后段管线如果是常流动的话,不存在积液的问题,而且,我们很多都是按照左边设置的阀门,方便操作
是否长期流动,业主没有告知。哪怕是长期流动,也存在启动疏水的,现场旁边不远处,蒸汽管是左图这样接的。
展开
5
评论 0
举报
呆呆.,工艺专业主任
2019-10-27回答
楼主看下后面说的“阀门宜设在水平管段上”,这里并没有说必须设在水平管段上,很多时候还是要结合现场实际来
16
评论 0
举报
豹cat,设备维修
2019-10-27回答
蒸汽管道手动阀任何时候首选水平管道安装,避免积水造成的水锤。
也可以从蒸汽主管下方区支管,在支管最低处设倒置桶疏水阀即可。
4
评论 0
举报
骚白,给排水工程师
2019-10-27回答
后段管线如果是常流动的话,不存在积液的问题,而且,我们很多都是按照左边设置的阀门,方便操作