请问石化规中5.2.17 装置控制室可以布置在装置内,装置包含厂房吗?

请问石化规中5.2.17 装置控制室可以布置在装置内,装置包含甲类厂房吗?那是不是装置控制室可以放在甲类厂房内呢? 这样与5.2.16 条是否矛盾呢?
0评论 +关注
共2个回答
首先确定厂房的作用,如果是作为仓库,甲类物品仓库与工艺装置是有安全距离要求的,显然不能与控制室布置在一起;如果是设备厂房,那么表5.2.1第一行明确表示控制室等与其他所有类都有安全距离要求,比如甲类压缩机房,有15米距离要求,当然也不可能布置在一起,所以不存在矛盾

 

置控制室可以布置在装置内,装置也可以是甲类厂房吧?那不是可以放在甲类厂房了吗? 那不就矛盾了?
是一侧,且在爆炸危险区域外,还要是最小风频的下风向。
甲类厂房一般都有甲、乙类设备,5.2.16明确了不能跟甲乙类设备放置在同一建筑内,也就是同一厂房内。

 