提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  关于罐基础的沉降观测...

关于罐基础的沉降观测?

我目前从事的不是土建专业,只是平时或多或少的关注一下,现在一个罐的基础,沉降观测每天观测2次。 大部分的沉降都在10mm以下,沉降也还算平均,误差不是很大,其中一个罐的沉降在90mm左右,虽然各个点的沉降相当10mm左右,这样的话,正常吗?会不会出现问题? 还有个别罐的沉降在试水实验时,个别点相差20mm,个别地方沉降很厉害,这种情况危害大不大?规范上要求是多少?
0评论 +关注
共5个回答
90mm沉降量也太大了
可以按照《 石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范sh3528-2005》确定!!
基础沉降分民用和石油
地基在建筑物荷载作用下都会产生沉降, 如果地基沉 降, 尤其是差异沉降, 超出建筑物允许范围, 轻则影响建筑 物的正常使用, 重则导致房屋开裂倾斜、路基沉陷、堤坝坍 塌等。为了及时了解地基在建筑物荷载作用下的沉降以及 沉降变化趋势, 以便提前采取有效措施, 防止事故的发生, 很多工程都需要设置沉降观测。如果工程建在软土地基上, 则要进行预压加固来消除地基沉降, 加固过程中也必须进 行沉降观测, 以便及时分析地基的加固程度, 确定是否达到 设计要求再进行卸载。一些现场试验, 如静载试桩、复合地 基载荷试验等, 也需要获得沉降观测结果, 才能根据p~ s 曲线确定承载力。通过沉降观测可积累经验资料, 反算地基 变形参数, 为今后的工程设计计算提供依据。 沉降观测按部位可分为表层沉降观测、深层(分层) 沉 降观测和断面沉降观测。经过多年的发展, 沉降观测方法不 断完善, 观测仪器类型也越来越多, 但不同的观测方法和观 测仪器适用于不同的工程地质条件。为了便于交流, 本文对 现行沉降观测方法及仪器进行总结, 以供参考。 1 表层沉降观测 很多工程只要求观测地基表层沉降或建筑物在地表以 上某点的沉降, 这些沉降统称为表层沉降。表层沉降观测方 法按观测手段不同可分为如下3 种: 111 几何水准观测 对于实测沉降范围很小、观测精度要求较高的试验工 程, 例如静力试桩、地基载荷试验等, 一般采用架设观测梁, 利用百分表直接进行沉降观测, 精度可达0101mm。 对于视野开阔、测量精度要求不高的建筑物地基沉降, 如软基加固、公路路基、桥墩等, 可以采用设置临时基准点, 利用水准仪进行观测, 观测精度为±110mm。 对于一些难以采用水准仪进行观测且对沉降精度要求 较低的海上工程, 可以采用gps 全球定位系统进行沉降观 测。测量精度受天气影响较大, 如在相同天气情况下进行观 测, 精度可控制在±5cm 范围内, 然后采用曲线拟合法消除 沉降的正常波动。 112 静力水准观测 即利用连通器水平面相同的原理进行沉降观测的方 法, 按观测手段的不同可分为传统法和改进法。 11211 传统法 传统的静力水准观测一般有以下3 种: (1) 目视法静力水准装置, 示意如图1 (a)。通过读取 两点的液面刻度值, 取得测点高程的变化, 再计算沉降, 观 测精度可达到±1mm; (2) 接触法静力水准装置, 示意如图1 (b)。仪器挂在 观测点上, 接通电源, 按指挥钮, 测针向下移至水面自动停 止, 即可读取液面高程, 再计算沉降, 精度可达到±011mm; (3) 接触法组合式静力水准遥测装置, 示意如图1 (c)。 按测高仪自动加水, 水面超过溢水口后停止加水, 依次接通 各测点的线路, 由测高仪读取各测点静止水面高程, 即可进 行多点沉降观测, 精度可达到±011mm。
曾经提过球罐的条件,其充水重要远远大于操作重,但仍然要提操作重,原因是操作重过大,而接地的面积过小,导致很难核算,就无法做出允许要求的球罐基础。但充水仅是在安装后的短时间内进行的测试,对整个基础影响较小,所以还是主要要去考察其操作重。问题中的情况如果能够满足土建专业关于充水重和操作重的要求,那么即是正常。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化合成氨研究取得重要进展? 1个回答
氢化植物油跟反式脂肪酸的关系? 3个回答
氨能固化环氧树脂吗? 4个回答
不同的干燥方法,对产品溶解性有影响吗? 3个回答
压缩机“抱死”原油及分析? 2个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值