AEP300吴忠定位器故障问题讨论?
这种
阀门定位器
经常会出现一种故障,用一段时间后就自动死机了,表头上显示一个固定的数字,无论中控给多少都不能动作,手动整定后,用一两天又出现类似情况,中控的输入电流是正常的!!!
展开
0评论
+
关注
共5个回答
君踏桃花归,实验员
2018-08-03回答
定位器有问题,联系厂家处理....
7
评论 0
举报
可乐,仪表维修员
2018-08-03回答
定位器有问题,联系厂家处理.... 我更希望它是不是设置问题!
8
评论 0
举报
ヤ薄荷夜ヤ,销售
2018-08-03回答
不是普遍现象那不要紧,这台有问题的换掉就是了,定位器我没碰到过这样的情况,压力变送器、流量计倒是遇到过,表头死机,显示不会变化,断电再上电又好了,何解?都是电子产品,会有些缺陷的,只是重要仪表发现这样的情况要换掉,不敢将就。
展开
8
评论 0
举报
争吵,化工工艺工程师
2018-08-03回答
不是普遍现象那不要紧,这台有问题的换掉就是了,定位器我没碰到过这样的情况,压力变送器、流量计倒是遇到 ... 这种想象确实不是现场维护人员能够处理的! 不过出现类似问题也不是一两次了,质量上应该还是有些问题的
展开
6
评论 0
举报
逾期不候,研发工程师
2018-08-03回答
确实有点不稳定,有没有可! ... 就是定位器的问题,阀体没有异常