高压电流,电压监控?
高压电流,电压监控?
各位盖德,我公司现准备上3#变压器,3台变压器属于并列运行,分别为250KVA\500KVA\630KVA.现在想监控总的高压电压、和电流,因为没有高压室,(高压室投资太大,作用也不大)所以想在变压器室内的1万伏高压总线上加互感器,贴墙安装一个计量柜用来监控高压电流和电压是否可行。高压电缆为YJV22-3*70,贴墙安装,经固定在墙上分离开关到变压器,高压电量计量在外线上的电杆上,外线分别有
隔离开关
,和
真空断路器
。
展开
0评论
+
关注
共6个回答
小妹妹の大哥,仪表维修员
2018-05-24回答
只要做,没有不可能。
0
评论 0
举报
南音.北乐.,化工操作员
2018-05-24回答
相信你,那就这么做吧。
0
评论 0
举报
清欢作伴。,化工研发
2018-05-24回答
回复 7# gfj870823 容量相同当然好了,但是属于历史遗留问题,呵呵,总不能把原来的变压器就这么作废吧!一般只有满足电压比一致、短路阻抗一致、接线组别一致,容量比在1:3以内就可以运行变压器并联运行了!
展开
0
评论 0
举报
清辞.,化工研发
2018-05-24回答
对,高压电缆的分差处,不知道是否可行?
0
评论 0
举报
梓七柠九,化工工艺设计师
2018-05-24回答
我认为三台变压器并联运行应该容量相同才好,要不就用一台大容量变压器。
0
评论 0
举报
气质.,工艺工程师
2018-05-24回答
你这个总电流的电流互感器安装在什么地方?高压电缆的分叉处?