个人认为应该可行,早期冷却塔利用水轮机代替电动机驱动风机技术,是由于可利用水头较小,功率(P=gρHQη)达不到风机所需额定运行功率,故转速达不到风机要求的转速,如风机额定转速110rpm,水轮机因功率低仅能达70-80rpm,所以高温季节回水温度降不下来,其他季节尚可。
冷却塔风机电机可采用变频来实现节能,循环水回水余压在满足回塔及分布的情况下,用于水轮机发电是可行的,但这要看投资和效益情况。循环水管网给水压力、回水压力取决于换热器自身、换热器分布、管网分布,余压是不可避免的存在。从广州石化数据看回水压力0.37MPa,水轮机可利用水头较大,单台发电功率达70-90kw,效益还是比较可观的,不知投资情况如何?如投资不到200万元,应该是可行的。