提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  570KW.10kv...

570KW.10kv高压电机的启动方案?

570KW.10kv高压电机的启动方案?
0评论 +关注
共12个回答
这需要看供电变压器容量和断路器的短路分断能力。通常的原则为8倍以上电机额定电流就可以实施直接启动!当然你最好可考虑加一电抗器来启动,这样的投资也较少。
直接起动就可以了,电流很小的。
谢谢大家了!我选择了水电阻启动,我要是选择直接启动,变压器的最小容量是多少?应该怎么算
我们公司原来有一台1000kw/6kv的电动机,电流111.1a,就是直接启动的,用得是控制真空开关的合闸线圈进行合闸的。
直接启动可以,但是最好通过变频启动,可靠安全!
直接启动可以的,电流不大,变压器容量应该合理取值,除一般保护外,需要加低电压电流闭锁保护
电机启动容量和变压器容量及对其它负载的影响有关,570kw电机10kv电流不到50a应该直接启动,采用高压电机就是为了减少启动冲击和启动环节(比如降压启动)
直接启动就可以了,没有问题,多了,要注意你的变压器容量是否满足直接启动的条件。
传统一点的用频敏电阻,新一点的启动装置用水电阻或者热电阻启动柜。
对,直接起动就可以了。
计算很麻烦,11万站的变压器一般是5万kva,你的电机可以直接启动,我厂的电机630都是直接启动,如果是风机,需要降压启动。
这么问貌似太笼统了。 相对于高压电机的保护。。高压电机的启动貌似没什么问题吧? 高压电机做的不多。印象当中就是用过几台同步机。对启动还真没什么印象了!~