570KW.10kv...
570KW.10kv高压电机的启动方案?
570KW.10kv高压电机的启动方案?
0评论
+
关注
共12个回答
森林伊人。,销售
2018-08-04回答
这需要看供电变压器容量和断路器的短路分断能力。通常的原则为8倍以上电机额定电流就可以实施直接启动!当然你最好可考虑加一电抗器来启动,这样的投资也较少。
6
评论 0
举报
像温柔野兽,设备工程师
2018-08-04回答
直接起动就可以了,电流很小的。
3
评论 0
举报
垃圾,,工程管理/监理
2018-08-04回答
谢谢大家了!我选择了水电阻启动,我要是选择直接启动,变压器的最小容量是多少?应该怎么算
5
评论 0
举报
你入我心,项目文控
2018-08-04回答
我们公司原来有一台1000kw/6kv的电动机,电流111.1a,就是直接启动的,用得是控制真空开关的合闸线圈进行合闸的。
6
评论 0
举报
挚画扇抒画卷,班长
2018-08-04回答
直接启动可以,但是最好通过变频启动,可靠安全!
5
评论 0
举报
白玖,销售
2018-08-04回答
直接启动可以的,电流不大,变压器容量应该合理取值,除一般保护外,需要加低电压电流闭锁保护
1
评论 0
举报
柠檬初上,气化主操
2018-08-04回答
电机启动容量和变压器容量及对其它负载的影响有关,570kw电机10kv电流不到50a应该直接启动,采用高压电机就是为了减少启动冲击和启动环节(比如降压启动)
5
评论 0
举报
挽梦忆笙歌,设备工程师
2018-08-04回答
直接启动就可以了,没有问题,多了,要注意你的变压器容量是否满足直接启动的条件。
4
评论 0
举报
Amygrl,设备工程师
2018-08-04回答
传统一点的用频敏电阻,新一点的启动装置用水电阻或者热电阻启动柜。
9
评论 0
举报
锦然锦梦,设备工程师
2018-08-04回答
对,直接起动就可以了。
2
评论 0
举报
四驹,给排水工程师
2018-08-04回答
计算很麻烦,11万站的变压器一般是5万kva,你的电机可以直接启动,我厂的电机630都是直接启动,如果是风机,需要降压启动。
9
评论 0
举报
极简,设备工程师
2018-08-04回答
这么问貌似太笼统了。 相对于高压电机的保护。。高压电机的启动貌似没什么问题吧? 高压电机做的不多。印象当中就是用过几台同步机。对启动还真没什么印象了!~
10
评论 0
举报