提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  差压变送器的五阀组操...

差压变送器的五阀组操作问题?

差压变送器的五阀组的操作的问题.高低压室的两个阀在进出气时同时操作还是可以不同步操作,五阀组的操作顺序有什么规定吗?
0评论 +关注
共8个回答
差压变送器用三阀组就可以了,为什么用五阀组?有什么意义?
排污:1、关闭高压阀;2、打开平衡阀;3、关闭低压阀;4、打开两个排污阀。 开表:1、关闭两个排污阀;2、打开高压阀;3、关闭平衡阀;4、打开低压阀。
关于五阀组,我很少用,估计有两个是排空方面的!那它的操作顺序就和三阀组一样了! 我的操作顺序: 1、停表: a.打开平衡阀; b.同时关闭正负压室。 2、起表: a.由于停表,三阀组的位置为:正负压室关闭,平衡阀开; b.打开正、负压室,两边压力一样; c. 关闭平衡阀 d.观察仪表读数是否有异常。 这只是我得开表和停表顺序,是征对三阀组的,你的五阀组我估计有两个阀是排空用的,那我就再说说,前提是排空用的: 1、停表: a.打开平衡阀; b.同时关闭正负压室。 c.打开正负压室的排空阀 2、起表: a.由于停表,三阀组的位置为:正负压室关闭,平衡阀开; b.关闭排空阀 c.打开正、负压室,两边压力一样; d. 关闭平衡阀 e.观察仪表读数是否有异常。
五阀组是为了可以单独操作控制更方便,当然3阀组也可以使用,只是3阀组的耐压和反复使用没有五阀组方便。 五阀组正面有操作原理图,你可以参照这个操作原理图进行顺序操作选择。
六个字:低平高,高平低
三阀组的使用 启动顺序:(正负压室关闭,平衡阀开) 打开正压阀→关闭平衡阀→打开负压阀 停运顺序:(当前是正负压室开,平衡阀关) 关闭负压阀→打开平衡阀→关闭正压阀。 注意:在启动或停运的操作过程中,不可有正、负压阀和平衡阀同时打开,即使开着的时间很短也是不允许的。(在三个阀都开着的情况下,负压侧冷凝器里的凝结水或隔离罐里的隔离液将会流失,导致仪表指示不准,甚至被迫停运。)
有两个用于放空和排凝用的
谢谢各位的指点,感谢,明白了.
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值