我们在制定临时用电安全管理制度的时,参照一些石化的做法,在制度里规定了:临时用的单相和混用线路采用五线制。在实施的时候遇到玛法了,比如接焊机就电工就不采用五线制,说四线就可以满足要求,还有安全行灯等也不需要。大家如何实施?
0评论 +关注
共5个回答
临时配电盘是五线三相制(三根相线,一根零线,一根接地线)。具体怎么接,要根据所用电气的实际情况,如焊机,有的是三相的,要接四线(三相三根,接地一根,零线不接);对于单相焊机,要接三线(相线一根,零线一根,接地一根)。
我企业是这样要求的: 1、制定了临时用电管理制度并实施; 2、电仪车间负责临时用电归口管理督查与实施; 3、实行临时用电作业票管理制度; 4、加强外来施工单位及本单位移动电器设备接电管理与督查力度与考核;
根据需要接就是了,主要是保证安全!
关键是由于临时用电师傅们说作业安全条件不符合,我们变成了违章指挥,师傅们拒绝执行啊。
临时配电盘是五线三相制(三根相线,一根零线,一根接地线)。具体怎么接,要根据所用电气的实际情况,如焊机,有的是三相的,要接四线(三相三根,接地一根,零线不接);对于单相焊机,要接三线(相线一根,零线一 ... 一般都是这么操作的!