提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  公司为双回路20KV...

公司为双回路20KV供电,是一用一备,还是都可以使用?

公司为双回路20KV供电,是一用一备,还是都可以使用,我的理解是一用一备,好像供电公司应该不允许同时使用,其中备用电源只能做为二级负荷保障供电电源。
0评论 +关注
共5个回答
可以同时投用,但是单台容量不能超过额定容量的45%
1、可以并列运行,两路各自带一部分负荷 , 中间加一个母联 。 2、保证两条进线断路器和母联断路器之间有两个闭合就行了,这样供电可靠性比较高 3、有非消防电源切除设施,母联闭合时只带另一线路的一二级负荷,不带所有负荷 4、会牵涉到一个高可靠性供电费用问题,每个地方不一样
见到的都是一用一备 是啊,所以想问问有无都启用的,其实都用设计的容量收费问题。
可以同时投用,但是单台容量不能超过额定容量的45% 是供电局同意的,都并列运行七八年了
见到的都是一用一备