提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  防火涂料涂刷的高度要...

防火涂料涂刷的高度要求?

不同的钢结构,涂刷的防火涂料高度要求有什么不同?在规范了没看到啊!
0评论 +关注
共3个回答
sh3137-2003里面也有明确的规定。
楼主可以看看该贴 https:///viewthread. ... 0%bb%f0%cd%bf%c1%cf 一下为2楼回复内容: 根据《石化规范》需要刷。 5.6 钢结构耐火保护 5.6.1 下列承重钢结构,应采取耐火保护措施。 1. 单个容积等于或大于5m3的甲、乙a类液体设备的承重钢构架、支架、裙座; 2. 在爆炸危险区范围内,且毒性为极度和高度危害的物料设备的承重钢构架、支架、裙座; 3. 操作温度等于或高于自燃点的单个容积等于或大于5m3的乙b、丙类液体设备承重钢构架、支架、裙座; 4. 加热炉炉底钢支架; 5. 在爆炸危险区范围内的主管廊的钢管架 6. 在爆炸危险区范围内的高径比等于或大于8,且总重量等于或大于25t的非可燃介质设备的承重钢构架、支架和裙座。 5.6.2 第5.6.1条所述的承重钢结构的下列部位应覆盖耐火层,覆盖耐火层的钢构件,其耐火极限不应低于1.5h 1. 支承设备钢构架: 1)单层构架的梁、柱; 2)多层构架的楼板为透空的钢格板时,地面以上10m范围的梁、柱; 3)多层构架的楼板为封闭式楼板时,地面至该层楼板面及其以上10m范围的梁、柱; 2. 支承设备钢支架; 3. 钢裙座外侧未保温部分及直径大于1.2m的裙座内侧; 4. 钢管架: 1)底层支撑管道的梁、柱;地面以上4.5m内的支撑管道的梁、柱; 2)上部设有空气冷却器的管架,其全部梁、柱及承重斜撑; 3)下部设有液化烃或可燃液体泵的管架,地面以上10m范围的梁、柱; 5. 加热炉从钢柱柱脚板到炉底板下表面50mm范围内的主要支撑构件应覆盖耐火层,与炉底板连续接触的横梁不覆盖耐火层; 6. 液化烃球罐支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2m的部位
钢结构基础以上(露出店面)10m,
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法”的相关工艺? 2个回答
浅谈什么是健康饮水? 2个回答
为什么“中水”回用好处多? 1个回答
什么叫化学需氧量(COD)? 1个回答
超滤膜技术在水处理中有哪些应用及其前景怎样? 3个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值