提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  双钢壁低温罐的接地问...

双钢壁低温罐的接地问题?

那个,请教一下大家,现在有一个上万立的LPG双钢壁低温罐,走API620和国标,壁厚超过4mm,是否需要在罐周做接地?如果需要接地,内罐和外罐是否都需罐周接地?(目前设计院给的方案是外罐罐周做几个点的接地,内罐不做接地,仅在罐顶接口处做接地)。 我目前看来,国标是要求罐周要做接地,美标NFPA780里面貌似不要求接地(但是也没说清楚到底双钢壁要不要做接地)。 大家都是怎么做的?
0评论 +关注
共5个回答
学习一下, 这类设备一般依据什么标准? 国标号?
罐周肯定做接地,但内外关键有足够小的电阻,内罐可不直接接地 内罐只有在罐顶通过管道跟外罐相连,这样可以吗?足够小的电阻是指多少欧?
国内无单独的双壁罐标准,所以一般遵循gb50341 国外美标api620+api625 欧标en14620 谢谢了,学习一下。
学习一下, 这类设备一般依据什么标准? 国标号? 国内无单独的双壁罐标准,所以一般遵循gb50341 国外美标api620+api625 欧标en14620