我们现场进行回路测试时,有两个相邻端子排的回路,当断开一路时,控制室显示两路都断了,恢复后,两路又同时通路。并且给一路4-20mA信号时,两路也是同时变化! 然后我们把负端对调,就OK了,他们说是共负了! 麻烦哪位大神给解释一下,不太懂共负,以及共负会产生的影响!谢谢
0评论 +关注
共3个回答
共负,本来端子负端就是短接的,你的这两个如果是单独没有关联回路,更换负端好像没道理?
感兴趣,待大婶解释~
不叫什么共负,从你的描述来看,就是端子排那里的线接错了。把两个回路串联接起来的,所以断开一路两路同时断