honeywellEPKS R210如果PMIO卡中某一个通道出现问题,应 ...?
此操作需要在组态操作中进行相应的通道更换,同时对于接线也要做相应的变换,之后将大卡件拆除下来,做检测,若有问题发至厂家更换,待新卡发回来后,再重新调整回来。别告诉我,你不会组态通道的变改。
展开
0评论
+
关注
共4个回答
奇葩撞怪咖,软件工程师
2018-05-24回答
你说的把该点移到备用的点上,是把坏的点换到另一个solt上吗?怎么操作能说的具体一点吗
0
评论 0
举报
如初.,设备工程师
2018-05-24回答
按照楼上的说法,那需要将整块卡的点移到备用点上去的。 2楼的说法比较实际一点。
0
评论 0
举报
冬眠好感眉眼,工艺专业主任
2018-05-24回答
honeywellepks r210如果pmio卡中某一个通道出现问题,应该怎么解决? [ ]
0
评论 0
举报
乏味,化工研发
2018-05-24回答
先将该点移到备用点上,不过组态也要修改呵 有机会再将该模块换掉.