高LMTD板式换热器...
高LMTD板式换热器设计优化?
最近有一些项目咨询,化工场合, 热侧
烧碱
88-78°C 冷侧水32-38°C,流量200000 kg/h,两侧压降0.5bar LMTD比较高,大概40°C。 这种情况导致选型选出来的设备换热面积余量100%+,因此烧碱侧出口温度比预期的低很多大概55°C,水出口大概48°C 请广大盖德讨论并见一下,该从哪些角度优化比较合理,降低换热面积余量。
展开
0评论
+
关注
共7个回答
柚夏柠澈,研发员
2018-05-18回答
非常感谢 1 3点可以理解 第2点的话热侧温降减小,冷侧温升减小,相应的lmtd会更加大,从设计角度应该怎 ... 热侧温降减小,冷侧温升减小,lmtd是减小的。
0
评论 0
举报
骚白,给排水工程师
2018-05-18回答
你选的板换的板型参数是什么?
0
评论 0
举报
shallow.,给排水工程师
2018-05-18回答
可从以下三方面调整: 1、换板型,换处理量较大的板型,小角度板或短粗板型。 2、加旁路,高温侧加旁路,使高温侧温降减小。低温侧加旁路,使低温侧温升减小。 3、加调节阀,冷侧加调节阀,调小流量,使高温侧温降减小。
展开
0
评论 0
举报
贤惠,副矿长
2018-05-18回答
热侧温降减小,冷侧温升减小,lmtd是减小的。 请查看相应计算,lmtd是变大了,还是哪里我理解偏差?
0
评论 0
举报
丑女―,给排水工程师
2018-05-18回答
请查看相应计算,lmtd是变大了,还是哪里我理解偏差? 嗯,不好意思是我理解错了,理解成热侧出口温度降低,温差增大,昨天简单算了一下平均对数温差是小了,且能降低面积余量。现在问题是加旁路究竟是怎么回事?是分流还是通外?如果是分流了换热器的实际换热效果降低了,可减少换热余量。若是通外,热侧始温应该降低了 如由于88-78变为85-78 温降变小,冷水侧32-38°c 初温32℃通外后应该接近环境温度具体是升了还是降了应与外温度有关高。加旁路具体是怎么做呢?
展开
0
评论 0
举报
蜜糖,总工程师(研发)
2018-05-18回答
可从以下三方面调整: 1、换板型,换处理量较大的板型,小角度板或短粗板型。 2、加旁路,高温侧加旁路, ... 非常感谢 1 3点可以理解 第2点的话热侧温降减小,冷侧温升减小,相应的lmtd会更加大,从设计角度应该怎么考虑呢?
展开
0
评论 0
举报
寡寒.,设备维修
2018-05-18回答
选择合适的板型,降低换热面积余量。板换面积余量100%是没有选型合适的板型
0
评论 0
举报