仪器设备
设备基础在管道上部施工怎么设计?
我想在地面上放一台
螺杆空压机
,螺杆重量是8.5吨。设备位置下部有四根循环水管道,两根600,两根350,总宽度3米(最外两根管道外缘)。管道顶高距离地面约1米。除了打地梁一种办法,该怎么设计,既不让设备基础不牢,又要避免设备加上基础太重,沉降压坏管道,请指教。
展开
0评论
+
关注
共3个回答
温柔.,化工研发
2019-10-23回答
呵呵,看来设备占地非常紧张啦
若是可能,最好远离这个位置。若果在这个位置施工,不只是横梁,还要考 ...
设备是仪表气的。不是占地紧张的问题,是安全手续的要求,只能在原来的基础上向外扩一点,所以就压到水管子上去了。其实原来是考虑打地梁的,大致上和你说的方案差不多,后来觉得太麻烦,投资很大,猜想请教个简单办法。
10
评论 0
举报
诚恳.,化工研发
2019-10-23回答
呵呵,看来设备占地非常紧张啦
若是可能,最好远离这个位置。若果在这个位置施工,不只是横梁,还要考 ...
这东西有无相关规范,比如多么粗的管道上边,允许多大的载荷。或者多么重的设备,需要多么深的基础。
展开
10
评论 0
举报
豹cat,设备维修
2020-03-31回答
呵呵,看来设备占地非常紧张啦
若是可能,最好远离这个位置。若果在这个位置施工,不只是横梁,还要考虑在管道下方的预制基础,大概意思就是在水管套上个矩形砼套筒。但要求地基的载荷要足够,防止下沉。管道下方的基础施工有一定难度,而且造价也是要考虑的因素。如果是设置较远的距离,无非就是管道的投资,再加上管道阻力损失的电能。最好比较一下好。估计这个螺杆机就是仪表气源用吧。哦哦,还要考虑水管的更换施工用空间。供参考。