请教个双法兰差压液位计的问题?

我们有个卧式储罐里面有双法兰的差压液位计,领导要求监测每天用的料体积。因为高压区法兰中心距罐底200mm位置,法兰开孔DN50.液位在高压侧法兰以下肯定是无法测量的。但是0点的起点是在高压侧法兰的什么位置,我感觉要到中心位置才能开始测。但听老师傅说在法兰底部算0点,有的又说要在法兰顶部。我又没法试验。请教下大神告诉下。。。还有双法兰差压液位测液位准吗。误差有多大。我们介质很稳定。EJA的变送器
0评论 +关注
共4个回答
你好,一般情况下,液体介质液位要超过感压膜片三分之一的位置变送器才能正常测量,所以从法兰中心及以上位置开始测量都是正确的,根据你的描述,你应该选用的是横河EJA118系列双法兰变送器,只要量程选用得当,0.2%的精度是没问题的。

 

这个起算点是法兰中心,因为下面的测不到,但起算点应该是从250mm(或200)开始,毕竟真实零点是从容器底部开始算的;当然将法兰中心算定义为0点,也是没问题的。无论如何,现场量程必须与变送器一致,这是最基本的,否则会出现现场量程与DCS不一致的情况。

 

1.如果罐子内料经常降到零位一下,建议在法兰底部算零点;2.如果罐子内料常处于零位以上,建议正常设置零点或者按仪表规格书来设置就好;3.至于准不准就要与现场就地指示液位计比对了,如果与就地指示不一致,就要重新校验了。

 

由于每一次安装,是无法在微米级别上,实现膜片空间位置的重复性的——比如你每一次松开法兰再锁紧法兰,差压计的零位值,都会或多或少的出现跑偏!
因此呀,
液位上升到膜片那个部位,液位计的零位值开始有响应走高,这个事真要较真,必须实测!

膜片中心至膜片下沿之间任何一个部位,都有可能是零点位。
不过,
零点多数时候,会偏膜片下沿,即出现在1/2膜片半径以下某位置,
零点为膜片中心点——则纯粹是没做过试验之人的臆想与瞎逼扯,
但绝大部分的工业计量太粗糙喽,又不重视试验观测,
这样瞎逼扯,
反而成了流行的主流观点。