关于横河系统的一个问题?

有一个温度点从ESD通过MODBUS通讯给DCS,ESD这边显示0.5℃,DCS这边显示87℃,量程都一样,我将DCS的量程缩小了一倍,可数值还是不变。也不是显示效验位置。求解?
0评论 +关注
共6个回答
通信没通上吧? dcs这里的数据可以变化吗
我记得有一个增益值吧~
不要看组态数据,看esd程序后台的传输数据,然后看看dcs这边接收到的后台数据。。。
肯定是组态设置问题!实在有难度,可以考虑增加现场温度变送器或者信号分配的法子! 我个人觉得,在没有把握的时候,少用不同系统间的通讯!开销也不小!
esd问题,esd的值设置问题。
我感觉应该这样检查,首先看一下实际温度,也就是后台ai检测的电流值,看看量程设置,看看应该是多少度,看看esd显示的是否有问题,然后检测发送端地址和接收端设置,知否一致,通讯是否正确,查看dcs设置是否正确,检测发送的信号和接受的信号是否一致,然后检查dcs的设置,包括量程等,这样就可以查出问题所在。 我的想法,仅供参考