关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题?
各位大大: 请问此
定位器
两线制输入接法(9、10号端子)时,这两根儿线的作用是什么? 谢!
0评论
+
关注
共5个回答
梓七柠九,化工工艺设计师
2018-08-04回答
有没有具体的图纸。或者图片什么的。
10
评论 0
举报
日光倾城,化工研发
2018-08-04回答
2年前搞过,如果还没记错的话,那就是4-20ma 信号,由dcs给定位器发信号并提供供电的.
2
评论 0
举报
甜尝甜,化工研发
2018-08-04回答
哦,谢谢!!!
4
评论 0
举报
肆,设备工程师
2018-08-04回答
我说错了.9 10 不是4-20ma的.6 7 才是 图片我怎么传不上来汗
5
评论 0
举报
懒癌,销售经理
2018-08-04回答
对呀,这两根线既是电源线,又是信号线。你只要把控制器或dcs来的4-20madc的控制信号接上就行,阀门定位器根据这个电流来给调节阀定位。
10
评论 0
举报