远程IO站的防爆问题...
远程IO站的防爆问题?
0评论
+
关注
共3个回答
豹cat,设备维修
2020-11-15回答
我觉得这么做没问题。这样都不能用的话,远程IO就基本没人用了。
17
评论 0
举报
温柔.,化工研发
2020-11-15回答
居然仪表已经采购 ,我认为你可以按初步计划来实施,可行的,最好在远程IO站端全部能增加安全栅。
10
评论 0
举报
vk艾辰,化工研发
2020-11-15回答
首先,你说都所有的信号全用本安安全栅不太符合规定,对于隔爆仪表来说,有的用了安全栅可能工作不太正常;对于是否能够共用一个电源和控制器,我不太清楚,我们用的本安卡件是用的专用电源,这个需要确认一下。如果把所有卡件装到隔爆箱子我认为没有问题,如果设计院认为不可行的话,可以把本安和隔爆分为两个箱子就好了,这样就完全符合规范了。上面朋友说的正压通风也可以,不过本安箱子没有必要,以上仅供参考,可以共同讨论。