提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  储罐氮封自力式调节阀...

储罐氮封自力式调节阀能一级调节从0.4MPa调至2KPa吗?

储罐氮封自力式调节阀能一级调节从0.4MPa调至2KPa吗?
0评论 +关注
共6个回答
是可以实现的,但是如果有自力式调节阀,从400KPa到2KPa,是需要考虑稳定性的,毕竟调节的差压较大,试试看,不好调,工艺改变就换一台

 

可以,现在基本都调到1Kpa,储罐呼吸阀设定是980Pa

 

我们厂低压氮气的压力是0.7MPa,所有常压储罐的氮封用的都是这个压力等级的氮气。
没问题,只要冲压氮气线管径与调节阀选型合理。

 

这个没问题,是一般的情况。

 

带指挥器的自力式调节阀门,储罐氮封阀
http://www.sinocontrols.com.cn/news.php?bid=79

 

"能一级调节从0.4MPa调至2KPa吗?"

能呀,能个锤子,能个狗毛蛋
2kPa/0.4MPa = 1/200
一张粗控的破阀膜儿,
它咋可能,
有那么高的灵敏度和重复性外?




 

相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值