提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  在暖气管道上使用减压...

在暖气管道上使用减压阀的疑惑 现施工一个换热站,锅炉房的值班室、换热间和局部二层设计有供暖,暖气管道供、回水管是直接从热水锅炉的一次循环水管道上接出,原设计的锅炉和管道、换热器的工作压力是0.39MPa,采暖系统工作压力为0.4MPa。采暖用的管道和暖气片都早就买好了,结果进场的20热水t锅炉的工作压力是1.0MPa,安装时修改了设计都按1.6MPa安装的管道,这样一来,采暖系统的设备和管道承受不了吧?即使能承受这么大压力的话暖气片和管道的使用寿命也会变短吧?所以我考虑在暖气供水管前端装一个减压阀,把压力减到4公斤左右,并在暖气回水管末端装一个止回阀来防止锅炉循环回水管因为压力大倒灌进暖气管,这样的做法可行吗?请各位云友帮帮看看!?

0评论 +关注
共2个回答
你说的锅炉“工作压力”指的是铭牌上的额定压力吧?你们的实际工作压力是多少啊? 而且你是直供还是间供?你说直接接在一次网,又说换热器的工作压力,到底有没有换热器?换热器是什么类型?板换吗?
回水压力低,肯定回不去的~