提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  求助metso定位器...

求助metso定位器np700?

看到一个metso球阀,有这个定位器,阀门不能全开,请大神赐教
0评论 +关注
共5个回答
看样子是新阀门,而且看到了机械限位,楼主试一下是不是机械限位没开开。 机械限位怎么开?我是刚毕业学生,有些不太懂
机械限位怎么开?我是刚毕业学生,有些不太懂 就是阀门侧面的手轮,打开就好了。
美卓的阀门,两侧的手轮都要旋转出来,不然会顶着气缸导致阀门打不开
看样子是新阀门,而且看到了机械限位,楼主试一下是不是机械限位没开开。
图片照的不是特全,根据气路来看,像是两段式开关阀,一个电磁阀得电阀门开一定开度(可设定),两个同时得电阀全开,
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答