市政供水管道DN100,压力0.3MP,请问供水量是多少?谢谢了!11
0评论
+
关注
共4个回答
前任,设备工程师
2018-08-03回答
一定管路直径之最大流量限制 管路直径(mm) 最大流量(l/s) 最大流速(m/s) 25 1 2.04 38 2.5 1.69 50 4.17 2.12 65 6.67 2.01 75 10.0 2.26 100 18.4 2.33 125 30.0 2.44 150 43.0 2.45 175 60.0 2.49 200 83.3 2.69 250 133.3 2.72 300 192.0 2.71 超过此限使管路损失显著增加。 管路损耗参考表 18.4*3.6=66.24t/h
8
评论 0
举报
豹cat,设备维修
2018-08-03回答
我在设计公司工作,现有的消防用水都是按此作为标准,肯定没错的!
6
评论 0
举报
傀儡,库房管理员
2018-08-03回答
谢谢版主,是否能给个计算过程?
5
评论 0
举报
·陪伴者,销售
2018-08-03回答
市政供水管道dn100,压力0.3mp的供水量在60t/h左右。