1 要求活动地板平均荷载为23 000n/m2,原规范要求sh 3006-1999 石油化工控制室和自动分析室设计规范 // hg-t 20508-2000 控制室设计规定 为不小于5000n/m2,请问为什么要这么大的荷载? 答:有的控制室需要 后期改造 增加新盘柜,那么地板受压就相对增大。这个可能是为施工过程和后期考虑的。个人意见。 2 活动地板本身并不承受荷载,应该是基础底面对荷载有要求吧?活动地方上不就是只有人吗 没有机柜。 答:同1. 3 需要把空调的运行信号和公共报警信号给dcs,请问空调运行信号可以给dcs吗?什么叫公共报警信号? 答:空调运行信号可以给dcs,一般做 数字信号,比如从空调控制柜引出do 到 dcs 的 di 卡件即可。 公共报警 信号,就是 消防、控制室四周的有毒气体探测 这些信号。消防比如 烟雾探测器,他有自己的控制柜,从这个控制柜引出即可。 4 请问dcs操作室的散热量怎么计算?一个机柜大约散热量是多少? 答:热量这个我就不知道了。你可以看看 dcs机柜的采购参数。他们上面有。