浙江中控DCS操作站不显示历史趋势问题?

有两台操作站,一台是工程师站兼操作员站A,一台是纯操作员站B。现在发现B操作站无法查询历史趋势,因为B站是单网的,我在发布组态时发现通过操作网无法发送给这台B操作站,通过A网可以。是不是因为B站不是双网卡,所以出现这个现象?
0评论 +关注
共3个回答
检查b站的操作小组设置,不知道你的设定是什么,ip段要和a站一致,双网卡设置是考虑冗余通讯,改成一样网段 ... 只有一个操作小组,这点没错。网段是按以前的ip地址设置的,只是电脑出了故障,换了台单网卡的电脑而已。
你的历史趋势是用的历史服务器吗?检查下单机磁盘空间。
检查b站的操作小组设置,不知道你的设定是什么,ip段要和a站一致,双网卡设置是考虑冗余通讯,改成一样网段应该可以解决 还有就是策略设置,可以不查询趋势