整流系统故障讨论?
整流系统故障讨论?
6万吨
离子膜烧碱
装置,运行过程中整流监控系统突然显示无电流,几秒钟后恢复正常,
电解槽
中有一个故障,工艺人员説整流故障造成的,作为电气人员,本人认为是电解槽发生故障,造成这种现象,请各位讨论一下。
展开
0评论
+
关注
共5个回答
想逃,机修
2018-08-04回答
没有看你的现场,不好下结论呀!主要是做绝缘和耐压测试应当就能发现问题所在。
5
评论 0
举报
挚画扇抒画卷,班长
2018-08-04回答
关键是电解槽是什么故障,至关重要。
7
评论 0
举报
清欢渡不归路,销售
2018-08-04回答
电解槽膜破了,造成瞬间短路现象,弧光产生高压,又造成瞬间开路。
2
评论 0
举报
想逃,机修
2018-08-04回答
负载短路,供电系统作出反应是正常的,说明设计有效
6
评论 0
举报
十六岁,给排水工程师
2018-08-04回答
工艺人员説是电流波动,造成膜的损坏,但是故障前整流检测没有异常现象,所以我认为还是电解槽的事情。
9