6万吨离子膜烧碱装置,运行过程中整流监控系统突然显示无电流,几秒钟后恢复正常,电解槽中有一个故障,工艺人员説整流故障造成的,作为电气人员,本人认为是电解槽发生故障,造成这种现象,请各位讨论一下。
0评论 +关注
共5个回答
没有看你的现场,不好下结论呀!主要是做绝缘和耐压测试应当就能发现问题所在。
关键是电解槽是什么故障,至关重要。
电解槽膜破了,造成瞬间短路现象,弧光产生高压,又造成瞬间开路。
负载短路,供电系统作出反应是正常的,说明设计有效
工艺人员説是电流波动,造成膜的损坏,但是故障前整流检测没有异常现象,所以我认为还是电解槽的事情。