EJA变送器机械零点调了 不会影响迁移量吧?

EJA双法兰差压变送器 测液位 我认为是不会的
0评论 +关注
共5个回答
看你在什么情况下调的零位,当实际液位为零时,你进行机械调零,使变送器输出为零就是正确的,也不是随便什么情况下都调的; 另外,调整了零位,是改变了迁移量的,但量程未变。
机械零点调整了,迁移量也就调整了,不过不会影响量程.....
小范围调整是没有问题的
机械调零,只是在小范围内调整为0,改变的只是pv值,与量程无关!
肯定不会