电气设备巡检可遵循以下原则: 看:观察设备运行情况与正常情况下有无区别,记录温度、压力、动作次数、泄漏电流等相关数据。 听:设备运行中声音是否正常,有无异常声响,有无异常电晕声、放电声等。 测:用红外线测温仪测试设备接头温度是否异常,有无超过正常温度。相间温差在20℃以内为正常值,温差在20℃—40℃内为严重缺陷,温差在40℃以上为危急缺陷(红外线测温应每周进行一次)。 摸:以手触试设备外壳,如变压器外壳,检查温度是否正常,与往常比较有无明显差别。 闻:闻取设备附近空气气味是否正常,有无焦糊味、变压器油味等异常气味。 另外,单体设备都有各自的运行要求,巡检内容较多,可以找相关书籍总结一下。