根据我们长期与客户交流的经验以及接到的客户咨询,我们发现,大多数客户对于如何选择水击泄压阀设定压力存在疑惑。有客户咨询我们“在选择水击泄压阀设定压力时,是否设定压力略微大于介质工作压力即可?” 我们来做一个假设,假设某泄压阀工作压力为5.3mpa,设定压力基于大于介质工作压力即可的选型理念而选择5.4mpa(实际上某客户是这样选择的),将会产生以下情况: 1、泄压阀设定压力精度一般为±2%,那么泄压阀应在5.194-5.404mpa之间泄压;按照±2%的精度来看,在操作压力下,阀门将一直处于将要开启的边缘或长期开启状态。 2、实际介质是波动的,不可能一直保持在5.3mpa,管线介质的稍微波动将导致泄压阀打开,如果水击泄压阀频繁启闭,那么水击泄压阀用于泄放意外产生的水击压力的初衷就无从体现了。 3、水击泄压阀打开后,由于水击泄压阀的回关压力比设定压力更低,一般在0.85-0.95倍设定压力之间,即为4.59-5.13mpa,远远低于了介质工作压力,因此,只要水击泄压阀打开了就根本关不了了。 因此,选择水击泄压阀设定压力时,并不是设定压力大于介质工作压力即可。为了确保水击泄压阀体现泄放意外产生的水击压力和保护管线安全的价值,我们认为正确的选择泄压阀设定压力,除设定压力必须大于介质工作压力外,还需要遵循以下几个原则: 1、设定压力必须小于管道压力等级对应压力; 2、最小回关压力应大于工作压力一定百分比,建议大20%或以上为宜; 3、回关压力系数(回关压力与设定压力的比例)大于0.85倍设定压力为宜。 根据上述原则,假定工作压力为p,那么回关压力宜大于等于1.2p,设定压力宜大于等于1.41p。 当然,影响一个水击泄压阀选型的关键要素不仅仅是设定压力的选择,还包括:介质粘度、介质工作温度、工作压力、背压、需要的泄放量、介质在泄放温度下的饱和蒸汽压等参数。本文仅对设定压力合理性做说明并提出设置设定压力的原则,对于与水击泄压阀选型相关的其他方面,我们将在后续文章中给出合理建议,以期对选择水击泄压阀提供有益的参考。