提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  氧气温压补偿的设计和...

氧气温压补偿的设计和其分路上的比例控制?

如题,现有一氧管线,主管线上要求有温压补偿流量,并实现总流量调节,分出两条分管线,要求其中以个管线的流量为总流量的15-20%,请问如何选择控制方式?详细点~谢谢
0评论 +关注
共4个回答
原帖由 xiong718 于 2009-4-3 09:50 发表 总管上安装流量计,温度计,压力计,用温压补偿计算出流量,进行总流量调节,每个分管加流量计,用手阀调好后基本不用再动了。 分管线上有流量计,要求分管线也用程控阀调节流量,使其是总流量的15%-20% 如何做?
在分管线上各装控制阀,和流量计,采用单闭环比值控制方案,如此,可以保持主流量与副流量之间的比例关系,支管流量随总管流量变化。
总管上安装流量计,温度计,压力计,用温压补偿计算出流量,进行总流量调节,每个分管加流量计,用手阀调好后基本不用再动了。
总管上安装流量计,用温压补偿计算出流量,安装调节阀控制总管流量。用总管流量的15~20%取平均值17.5%作为一个管的流量控制目标。这个分管上是也需要装流量计了?……