建规中液氢储罐防火间距的理解?
《建筑设计防火规范?GB50016-2006第4.3.7条,“液氢储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距可按本规范4.4.1条相应储量
液化石油气储罐
防火间距的规定减少25%确定”。这句话倒底怎么理解? 该规范4.4.1条是指
液化石油气
供应基地的全
压力式
和半冷冻式储罐或罐区与明火或散发火花地点和基地外建筑物之间的防火间距。 那么4.3.7是否可以理解,与厂内、厂外建筑物、储罐、堆场都可以按该表来处理? 与厂外道路、厂内道路是按可燃气体来确定防火间距还是按表4.4.1条来确定间距?
展开
0评论
+
关注
共1个回答
没关系,是爱,给排水工程师
2018-05-24回答
应按可燃气体储罐,《建规》01版中第4.5.1条可作参考: 一、所谓可燃气贮罐系指盛装氢气、甲烷、乙烷、乙烯、氨气、天然气、油田伴生气、水煤气、半水煤气、发生炉煤气、高炉煤气、焦炉煤气、伍德炉煤气、矿井煤气等可燃气体的贮罐