提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  建规中液氢储罐防火间...

建规中液氢储罐防火间距的理解?

《建筑设计防火规范?GB50016-2006第4.3.7条,“液氢储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距可按本规范4.4.1条相应储量液化石油气储罐防火间距的规定减少25%确定”。这句话倒底怎么理解? 该规范4.4.1条是指液化石油气供应基地的全压力式和半冷冻式储罐或罐区与明火或散发火花地点和基地外建筑物之间的防火间距。 那么4.3.7是否可以理解,与厂内、厂外建筑物、储罐、堆场都可以按该表来处理? 与厂外道路、厂内道路是按可燃气体来确定防火间距还是按表4.4.1条来确定间距?
0评论 +关注
共1个回答
应按可燃气体储罐,《建规》01版中第4.5.1条可作参考:   一、所谓可燃气贮罐系指盛装氢气、甲烷、乙烷、乙烯、氨气、天然气、油田伴生气、水煤气、半水煤气、发生炉煤气、高炉煤气、焦炉煤气、伍德炉煤气、矿井煤气等可燃气体的贮罐
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法”的相关工艺? 2个回答
浅谈什么是健康饮水? 2个回答
为什么“中水”回用好处多? 1个回答
什么叫化学需氧量(COD)? 1个回答
超滤膜技术在水处理中有哪些应用及其前景怎样? 3个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值