磁翻板液位计求助?

我遇见一台水洗罐磁翻板液位计,在水罐排水的时候,不随排水往下走,但是在罐补水的时候还随补水往上走。检查上下根部阀没有堵塞,浮子和筒内壁完好没有脏物。什么原因?
0评论 +关注
共5个回答
原因可能有两点:1浮子实际往下走了,但没有翻牌,可以用磁铁吸吸翻牌试试。
                        2浮子卡住。条件允许的话把上排空阀打开,降低液位,看看浮子是否变化,如果液位下降到浮子下方,还是没有变化,可以确定浮子卡住了。
测试:磁翻板切出来,灌水,看浮子变化。  
磁翻板液位计是利用两磁极的相对运动及磁场的作用,在有磁钢的浮子运动到一个位置时,该处带有磁性的翻板由于磁场的作用(同极相斥,异极相吸)发生翻转,指示液体到了哪个位置。所以,你说的情况,有可能是浮子有稍许的变形或是倾斜,下降过程中有卡滞(浮子与浮筒间隙很小)。上升和下降过程的速度有大的差别。  
应该是有卡顿,可以切出来,在排污口接一段软管灌水看看,记得把上部阀门打开通气  
罐子是碳钢的么,或者是近距离内有影响磁翻柱运转的导磁性铁丝、栏杆等等,没有卡涩问题话就查查这些吧,假如用磁铁导顺之后还是这样那就有可能是隔磁没做好了  
浮子质量偏小,太轻喽。  