请问在管廊上架空敷设的电缆槽架和工艺管线的布置间距有没有标准规范的规定?
盖德们,请问:在管廊上架空敷设的电缆槽架和工艺管线的布置间距有没有标准规范的规定?
0评论
+
关注
共2个回答
爱你不过三个,设备维修
2019-01-02回答
电缆槽架和普通工艺管线的布置间距无要求, 不碰撞就可。电缆槽架和热力管线的布置间距至少500mm净距。《全国压力管道培训教材》、《工业管道配管设计工程实例》两本规范有讲到
16
评论 0
举报
雷锋塔下,实验室主任
2019-01-02回答
50183 50160也可以