大型催化裂化电压分几个等级 6000伏、380伏、220伏、还有dcs系统的弱点。 为确保供电安全一般都是双段供电,即甲段乙段或ab段;而且两段间都有母联。最大程度的防止断电情况发生。 6000伏主要是给大型机组供电:风机电机、增压风电机、规模较大的装置油浆泵也是。 380伏就是常规动力电,用的最为广泛,除了大型机组、泵房的排风等都是,连dcs也是经过它变压后过来的。 如果晃电严重,即将6000伏直接晃停,没办法,紧急停工吧,因为大型机组开车是要经过工厂和政府电力系统申请后才能启动的。 380伏晃电情况较为复杂,关键是晃停什么泵,具体情况具体分析了,这里我不想说太多,提几个问题大家可以考虑: 1.原料泵晃停怎么处理? 2.粗汽油泵晃停怎么处理? 3.粗汽油、顶部循环泵、中段泵晃停怎么处理? 4.液态烃泵晃停如何处理? 这里谈一下经验: 1.在正常生产过程中,一些关键的机泵是不能放一个供电段上的。原料和回炼、顶循环泵和中段泵等均不呢同时停掉。 2.发生晃电恢复过程中,dcs的供电必须认真检查,因为dcs都有备用电源,就是所谓的ups供电系统,出现晃电时可以独立供电30-120分钟。之后就是监控系统黑屏,整个装置变成瞎子。 3.特阀的电机供电一定要现场确认,后果不说,大家应该清楚。