个人主页
范经理 +关注 私信
  • 0被赞
  • 0收藏
  • 0关注
山东信昌达给排水设备有限公司·经理
山东省德州市
为什么装配式消防水箱要做水箱的基础? 由模块装配成的水箱,如果地面不平整、承受力差,水箱底部板荷载不匀称,会影水箱的使用寿命。因此所需的基础是分散水箱对地的压力,让水箱底部匀称荷载。另有原因:一、大型的水箱做好基础便于现场安装施工、减少安装过程中大型机械的使用;二、防止以后水箱出现问题方便人员维修。水箱基础的制作应根据水箱的尺寸和现场情况来确定,基础的质量影响到水箱的使用寿命;如果基础不平整,水箱底部的荷载会不匀称,使水箱压力偏差大,无法承受压力。 现在地埋装配式消防水箱的基础可做成钢筋混凝土的筏板基础,增加水箱的整体稳定,可适应多地区土质,而且水箱埋在地下可抵消地下水浮力,可抗浮、耐压。 ...
地埋式消防箱泵一体化泵站的设置条件有哪些? 地埋式消防箱泵一体化泵站 除向消防提供灭火用水源,特别适用于在大型灾害突发、城市水网瘫痪时,为居民提供洁净饮水。消防泵站具体可以设置在校园内、城市公园、医疗机构等大型的建筑区域内。灾害突发时,用于居民避难。消防水箱还可以和别的储水箱一块儿应用,使储水箱中的水常常处在流动水源更换状态,防止水质恶化。如果储水箱里的水常常不流动,水质很容易腐烂发臭。虽然对消防用水的水质要求不是很高,但如果条件允许,还是要保持水质清洁,避免二次污染。地埋式消防一体化泵站可根据现场结构、尺寸要求、吨位要求灵活组装,耗材少,结构强度高,节省空间等优点。 ...
地埋式箱泵一体化消防泵站在日常使用过程中注意事项及维护保养方法: 1、在日常生活中使用地埋式箱泵一体化消防泵站时,避免野蛮操作。使用旋钮和按钮时,不可用蛮力,要轻轻旋转它们; 2、启动地埋式箱泵一体化消防泵站时,不要触摸配电柜内的电气元件; 3、检查接线时,先关闭埋地箱式泵的综合电源; 4、非工作操作人员不得随意进入地埋式箱泵一体化消防泵站; 5、配电柜内禁止放置杂物; 6、 地埋式箱泵一体化环境温度控制在 5℃至40℃之间,相对湿度在90%以下(无水滴凝结); 7、保持地埋式箱泵一体化消防泵站通道畅通,并设专用标识。 ...
为什么看好装配式箱泵一体化消防给水泵站? 装配式建筑的好处很多: 一是高效节能,全生命周期可降低碳排放超过 40%,是实现建筑行业“碳达峰”和“碳中和”的重要技术路径; 二是降低成本,采用装配式施工方式,用工数量减少 30%以上、工期缩短了工期; 三是提高质量,装配式建筑可让空鼓等建筑质量通病得到较好解决,使传统建筑施工误差由 “厘米级”降到“毫米级”。 我公司生产的装配式箱泵一体化消防给水泵站 包括消防水池和消防泵房系统两个部分,水池由 BDF双层复合模板全螺栓装配而成,消防水池主要用于储水,有效容量的大小满足2小时以上整体火灾延续用水量,有关泵房部分,主要就是用来放置消防水泵机组的,为消防系统提供源源不断的水动力,也是整个消防系统动力源部分。在布置设计上符合现行国家标准《建筑设计防火规范))GB 50016-2014 、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014等相关规定。 装配式箱泵一体化消防给水泵站验收要求: 1.泵房配管应通过满水试验和水压试验,并存有试验合格记录。 2.泵房配管上的阀门、止回阀的规格、数量应符合设计要求。水泵吸水管、出水管上的控制阅应有锁定装置,并应有明显标记。 3.泵房应设通风管,需要时设置机械通风设施,换气次数不宜小于6次/h.在环境或气候潮湿条件下,泵房内应设除湿设备。 4.泵房检修孔(门)应保证泵房内设备的进出,并符合设计要求。 装配式箱泵一体化消防给水泵站检查维护六点要求 : 1、在冬季每天应对系房的室内温度监测,室内温度不应低于5℃; 2、每月对水箱的水位进行一次检测; 3、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况; 4、每周自动启动消防水泵运转一次,并做好巡视记录; 5、每月对泵站所有网门的铅封,锁链及开、关情况进行检查; 6、每年应检查水箱的结构材料是否完好,有无滴漏渗水情况等,并及时排除; 装配式建筑代表了新型建造方式的发展趋势,在乡村振兴中推广装配式建筑也是建筑业高质量发展的重要方向。 ...
现代化装配式一体化消防泵站建筑产业有何特色? 在工厂把梁、墙板、楼梯、阳台等 “零部件”生产好,然后运送到工地现场,再拼装成楼房,这个像搭积木一样盖房子的方式,被称为装配式建筑。 地埋箱泵一体化消防泵站做为现代化代表性装配式结构,模块、拉筋、立柱、构件、泵组等再车间成产完毕,再运至现场用螺丝组装, 助力建设领域 “碳中和”,减少城市建设的机器轰鸣、火花飞溅、沙尘飞扬等噪声污染、环境污染。 地埋式箱泵一体化消防泵站主要由消防水池、消防泵房、消防增压系统以及排污系统组合而成。消防水池采用 BDF模块装配式水箱,无需焊接,箱体内壁涉水界面为表面光滑的304-2b食品级不锈钢材质,保证水质,外壁复合镀锌钢板模压成型,水箱内部有专用强化拉筋,强度高,安装试漏完毕直接机械覆土,外部结构无需强化。 完全代替传统的钢筋混凝土消防泵站,传统的钢筋混凝土消防泵站采用平摊式布局,不但占用了大量宝贵的土地,还存在很多弊端,如:可靠性低,地下室环境潮湿,易腐蚀,断水时需排气,使用寿命短等。而地埋箱泵一体化消防泵站充分利用地下立体布局,减少了对建筑本体的空间占用,且该泵站采用的是全密封的消防专用潜水泵,具有防冻裂,不需引流,不需排气,耐腐蚀,低噪节能,可靠性高等优点。因此,地埋式消防一体化泵站的推广十分必要,且符合我国的基本国情。 地埋箱泵一体化消防泵站总结一下主要优势有四点: ①节约土地面积; ②噪音小; ③减少污染; ④工期短。 地埋箱泵一体化消防泵站多用于学校、医院、机场、工厂、体育场、商业中心等大型的土地比较紧缺的公共场所。 ...
现在有很多地方都能够用到消防设备,气体顶压消防设备是一款新型的消防产品,很多人可能还不能了解它的性能与参数,也不知道应该怎样去选择适合自己的型号;我们就先讲下客户应该怎样去选型,选择自己适用的气体顶压消防设备 : 1.成套设备需提供消防压力和水容积(或者消防流量)。 2.水泵是补水用,所以流量选5-10L/S即可。扬程大于等于消防压力。 3.空压机为补气用,所以需根据消防压力需用,如消防压力不超过1.0MPa,空压机选用2.2-4kw即可。 4.气瓶数需根据消防压力和水容积计算。(可提供上述数值,由技术人员计算得出)。 选型完毕,客户在订够气体顶压消防设备时还需要注意什么呢?用户可按选型参数表选型,选定适合于自己需要的设备型号;如需本公司代选设备型号,请提出供水量、扬程和电机功率;如有特殊要求,可为用户另行设计。 气体顶压消防设备建筑使用管理单位按照下列要求组织实施消防设施维护管理: ( 1)明确管理职责。同一建筑物有2个及2个以上产权、使用单位的,明确消防设施的维护管理责任,实行统一管理,以合同方式约定各自的权利与义务;委托物业管理单位、消防技术服务机构等实施统一管理的,物业管理单位、消防技术服务机构等严格按照合同约定,履行消防设施维护管理职责,确保管理区域内的消防设施正常运行。 ( 2)制定消防设施维护管理制度和维修管理技术规程。建筑消防设施投入使用后,建立建筑使用管理单位制度并落实巡查、检测、报修、保养等各项维护管理制度和技术规程,及时发现问题,适时维修保养,确保消防设施处于正常工作状态,并且完好有效。 ( 3)落实管理责任。建筑使用管理单位自身具备维修、保养能力的,明确维修、保养职能部门和人员;不具备维修保养能力的,与消防设备生产厂家、消防设施施工安装单位等有维修、保养能力的单位签订消防设施维修、保养合同。 ( 4)实施消防设施标识化管理。消防设施的电源控制柜、水源以及灭火剂等控制阀门,处于正常运行位置,具有明显的开(闭)状态标识;需要保持常开或者常闭的阀门,采取铅封标识等限位措施,保证其处于正常位置;具有信号反馈功能的阀门,其状态信号能够按照预定程序及时反馈到消防控制室;消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的,除现场具有控制方式及其转换标识外,其控制信号能够反馈至消防控制室。 ( 5)故障消除及报修。值班、巡查、检测时发现消防设施故障的,按照单位规定程序,及时组织修复;单位没有维修、保养能力的,按照合同约定报修;消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的,经单位消防安全责任人批准,报消防机构备案,采取消防安全措施后,方可停用检修。 ( 6)建立健全建筑消防设施维护管理档案。定期整理消防设施维护管理技术资料,按照规定期限和程序保存、销毁相关文件档案。 ( 7)远程监控管理。城市消防远程监控系统联网用户,按照规定协议向城市监控中心发送建筑消防设施运行状态、消防安全管理等信息。 ...
消防设施施工安装调试 消防设施施工安装调试是消防设施由设计成果转化为实物成果,实现火灾报警、扑救与控制初起火灾、防烟排烟、疏散引导等功能的关键环节,消防设施施工安装质量的好坏直接关系到消防设施效能的发挥程度。 消防水箱及泵房一体化设备(一)施工安装依据 消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。 消防供电以及火灾自动报警系统设计文件,除需要具备前述消防设施设计文件外,还需具备系统布线图和消防设备联动逻辑说明等技术文件。 消防水箱及泵房一体化设备(二)施工安装要求 消防设施施工安装过程中,施工现场要配齐相应的施工技术标准、工艺规程以及实施方 案,建立健全质量管理体系、施工质量控制与检验制度。 施工单位做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验(包括绝缘电阻、接地电阻)、调试、设计变更等相关记录;施工结束后,施工单位对消防设施施工安装质量进行全面检查,在施工现场质量管理检查、施工过程检查、隐蔽工程验收、资料核查等检查全部合格后,完成竣工图以及竣工报告。 消防水箱及泵房一体化设备(三)调试要求 各类消防设施施工结束后,由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试,调试工作包括各类消防设施的单机设备、组件调试和系统联动调试等内容。消防设施调试需要具备下列条件: ( 1)系统供电正常,电气设备(主要是火灾自动报警系统)具备与系统联动调试的条件。 ( 2)水源、动力源和灭火剂储存等满足设计要求和系统调试要求,各类管网、管道、阀门 等密封严密,无泄漏。 ( 3)调试使用的测试仪器,仪表等性能稳定可靠,其精度等级及其最小分度值能够满足调 试测定的要求,符合国家有关计量法规以及检定规程的规定。 ( 4)对火灾自动报警系统及其组件、其他电气设备分别进行通电试验,确保其工作正常。 消防设施调试负责人由专业技术人员担任。调试前,调试单位按照各消防设施的调试需求,编制相应的调试方案,确定调试程序,并按照程序开展调试工作;调试结束后,调试单位提供完整的调试资料和调试报告。消防设施调试合格后,填写施工过程调试记录,并将各消防设施恢复至正常工作状态。 ...
消防设施安装调试与检测验收 消防设施施工安装是实现消防设施早期报警,扑救或者控制初起火灾,保护、引导人员安全疏散等基本功能的关键环节,其质量控制直接关系到消防设施发挥作用的实际效果。 一、施工质量控制要求 为确保消防设施施工安装质量,消防设施安装调试、技术检测应由具有相应资质等级的施工单位、消防技术服务机构承担。施工单位按照消防设计文件编写施工方案,以指导施工安装,控制施工质量。 (一)施工前准备 消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。消防设施施工前需要具备下列基本条件: ( 1)经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全。 ( 2)设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。 ( 3)各类消防设施的设备、组件以及材料齐全,型号、规格符合设计要求,能够保证正常施工。 ( 4)经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留空洞等符合设计要求。 ( 5)施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。 消防设计文件包括消防设施设计施工图(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)图样以及设计说明等;其他技术资料主要包括消防设施产品明细表,主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件以及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。 (二)施工过程质量控制 为确保施工质量,施工中要建立健全施工质量管理体系和工程质量检验制度,施工现场配备必要的施工技术标准。消防设施施工过程质量控制应按照下列要求组织实施: ( 1)对到场的各类消防设施的设备、组件以及材料进行现场检查,经检查合格后方可用于施工。 ( 2)各工序按照施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后进行检查,经检查合格后方可进人下一道工序。 ( 3)相关各专业工种之间交接时,应进行检验认可,经监理工程师签证后,方可进行下一道工序。 ( 4)消防设施安装完毕,施工单位按照相关专业调试规定进行调试。 ( 5)调试结束后,施工单位向建设单位提供质量控制资料和各类消防设施施工过程质量检查记录。 ( 6)监理工程师组织施工单位人员对消防设施施工过程进行质量检查,施工过程质量检查记录按照各消防设施施工及验收规范的要求填写。 ( 7)施工过程质量控制资料按照相关消防设施施工及验收规范的要求填写、整理。 (三)产品及施工安装质量问题处理 经消防设施现场检查、技术检测、竣工验收,消防设施的设备、组件以及材料存在产品质量问题或者施工安装质量问题,不能满足国家工程建设相关消防技术标准的,按照下列要求进行处理: ( 1)更换相关消防设施的设备、组件以及材料,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收。 ( 2)返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收。 ( 3)返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格。 ( 4)未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,不得用于施工安装;消防设施未经竣工验收合格的,其建设工程不得投入使用。 ...
 气体顶压消防给水设备工作原理 :消防气体顶压给水设备中消防气压水罐是储水部件,其有效水容积设有3m3、6m3、9m3、12m3、15m3、18m3。有效水容积大于18m3可选用18m3.气压水罐均采用补气型气压水罐。该类设备靠大型气压水罐储水提供10min消防初期用水量,不设消防泵组,只设有消防稳压泵组。气体顶压型消防给水设备的动力气源与气压水罐分置,平时稳压泵组和空压机交替工作稳定消防管网压力与水量,当消防指令到达,启动顶压系统向气压水罐输入满足消防工作压力的压缩气体,将罐内消防用水置换顶入消防管网,消防用水以恒压状态供给消防部件。 ...
 
个人资料
  • 范经理
  • 职业经历 山东信昌达给排水设备有限公司·经理
  • 教育经历
  • 个人简介 山东信昌达给排水设备有限公司,座落于历史悠久的古城山东齐河,是一家集地埋式箱泵一体化消防増压给水设备、 地埋式一体化消防泵站、地埋式泵箱一体化消防水箱、 箱泵一体化消防稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、 气体顶压消防给水设备、 智能型无负压给水设备、污水提升设备、智能型自动控制系统、不锈钢水箱等产品研发、制造、销售于一体的科技型企业 . 信昌达,冉冉升起的璀璨之星,以锐不可挡之势,掀起给排水行业的科技创新和技术革命。 民族给排水行业,开创国际盛誉品牌。以科技为依托,以管理为核心,以人オ为动力,不断创新,锐意进取,弘扬新一代工匠精神。 人无信不立,业无信不兴一信昌达。
  • 影响力 0被赞0收藏0关注
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
再签到3天,将额外获得3个能量值