提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  气体顶压消防设备如何...

气体顶压消防设备如何选型?

0评论 +关注
共1个回答

现在有很多地方都能够用到消防设备,气体顶压消防设备是一款新型的消防产品,很多人可能还不能了解它的性能与参数,也不知道应该怎样去选择适合自己的型号;我们就先讲下客户应该怎样去选型,选择自己适用的气体顶压消防设备

1.成套设备需提供消防压力和水容积(或者消防流量)。

2.水泵是补水用,所以流量选5-10L/S即可。扬程大于等于消防压力。

3.空压机为补气用,所以需根据消防压力需用,如消防压力不超过1.0MPa,空压机选用2.2-4kw即可。

4.气瓶数需根据消防压力和水容积计算。(可提供上述数值,由技术人员计算得出)。

选型完毕,客户在订够气体顶压消防设备时还需要注意什么呢?用户可按选型参数表选型,选定适合于自己需要的设备型号;如需本公司代选设备型号,请提出供水量、扬程和电机功率;如有特殊要求,可为用户另行设计。

气体顶压消防设备建筑使用管理单位按照下列要求组织实施消防设施维护管理:

1)明确管理职责。同一建筑物有2个及2个以上产权、使用单位的,明确消防设施的维护管理责任,实行统一管理,以合同方式约定各自的权利与义务;委托物业管理单位、消防技术服务机构等实施统一管理的,物业管理单位、消防技术服务机构等严格按照合同约定,履行消防设施维护管理职责,确保管理区域内的消防设施正常运行。

2)制定消防设施维护管理制度和维修管理技术规程。建筑消防设施投入使用后,建立建筑使用管理单位制度并落实巡查、检测、报修、保养等各项维护管理制度和技术规程,及时发现问题,适时维修保养,确保消防设施处于正常工作状态,并且完好有效。

3)落实管理责任。建筑使用管理单位自身具备维修、保养能力的,明确维修、保养职能部门和人员;不具备维修保养能力的,与消防设备生产厂家、消防设施施工安装单位等有维修、保养能力的单位签订消防设施维修、保养合同。

4)实施消防设施标识化管理。消防设施的电源控制柜、水源以及灭火剂等控制阀门,处于正常运行位置,具有明显的开(闭)状态标识;需要保持常开或者常闭的阀门,采取铅封标识等限位措施,保证其处于正常位置;具有信号反馈功能的阀门,其状态信号能够按照预定程序及时反馈到消防控制室;消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的,除现场具有控制方式及其转换标识外,其控制信号能够反馈至消防控制室。

5)故障消除及报修。值班、巡查、检测时发现消防设施故障的,按照单位规定程序,及时组织修复;单位没有维修、保养能力的,按照合同约定报修;消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的,经单位消防安全责任人批准,报消防机构备案,采取消防安全措施后,方可停用检修。

6)建立健全建筑消防设施维护管理档案。定期整理消防设施维护管理技术资料,按照规定期限和程序保存、销毁相关文件档案。

7)远程监控管理。城市消防远程监控系统联网用户,按照规定协议向城市监控中心发送建筑消防设施运行状态、消防安全管理等信息。