提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  对管道上排气、排液管...

对管道上排气、排液管的安装有何具体要求?.请帮忙看下吧?

0评论 +关注
共1个回答
一、液体系统排气安装注意事项:1.在系统正渖工作时积累产生的空气的排放,dn20或更大口径的接管较为合适,间歇产生的空气可顺利地通过管道进入排气阀。2.在连续排放时应加装平衡管,在空气连续进入系统或空气需要快速排出也应加装平衡管。3.确认阀盖一定要朝上安装。订货时需提供的参数:1.排气阀的型号及阀孔尺寸,如果您对选型没有把握,请注明需要的实际排气量或标准状态排气量(立方米/分钟)2.液体比重。3.最高工作压力(若温度高于40℃,请注明温度)。4.接管直径与连接型式。5.排气阀是否只在开车时使用。二、蒸汽系统排气安装注意事项1.热静力式系列排气阀的进口接点应高于腔式蒸汽换热器的最高点。2.远离蒸汽进口2、排液阀安装程序管件. 按照管道施工和验收规范,在安装排液阀之前,应仔细清洗管道。把排液阀连入系统之前,以充足的压力吹除管道中的脏物、管道的切割物以及其它杂质。过滤器. 如果铁锈等污物可能会被带进排液阀必须安装过滤器。排污阀. 实践证明,排液阀前安装排污阀是有用的。截止阀和活接头的安装是必要的,因为排液阀要能在无需关闭整个装置的情况下维修和更换。操作. 排液阀上的钢印打有最高操作压力。不允许超过这个压力。a.浮球型排液阀必需安装在排放点之下。.使进水管尽可能地短,转弯和其它约束要减少。c.浮球型排液阀通常需要平衡管。1.压力容器后应在高于液面方便的地方加装平衡管,在回气管线上应采用全通阀(球阀等)。在大一些的排液阀上,要加装不小于20mm的公称管径作为平衡管,对排量大的工况最好选择25mm以上的平衡管。记住:排放液体的原理与蒸汽疏水阀是相同的,仅仅是由于液面差造成了开启流动现象。2.分离器和排液点应在装置的下游侧排气。3.在非常小的负荷工况,不需要平衡管。但容器和排液阀之间至少要采用20mm的连管。务必保证进水管与排液阀垂直或向排液阀倾斜。4.浮球型排液阀不需要注水。典型的排液阀安装见“排液阀安装和维修”部分的图纸。排液阀的测试和故障排除测试过程的安排为了使排液阀长期持续有效,必须建立一套定期的测试日程表。排液阀的规格和工作压力确定排液阀应检查的频率。对于一般的工业性应用,排液阀应检查如下项目:1.7mpa以上的高压排液阀,每周安排检查测试。0.4~1.7mpa的中压排液阀,每月分周进行测试。0.07~0.4mpa的低压排液阀,每月至少进行一次测试,在大排量工位的大型排液阀最好做更经常的测试。为了达到极其满意的工作效果,在安装排液阀时需要遵守几条简单的规定:清洗管道:先安装排液阀前面的管道和阀门,然后在充足的空气压力下吹除掉松散的脏物,最后才把排液阀安装到它的正确位置。定位:压缩空气的排液阀应装在靠近排放装置的下方或是按照设备制造商指定的位置,当地面高度不足就可以在排放装置的上方安装倒置桶型排液阀。但是必需在进口管道上安装一个止回阀。安装地点应能靠近维修。
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值