提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  排污系统A型刚性防水...

排污系统A型刚性防水套管的注意事项?

一般来讲,排污系统A型刚性防水套管与墙壁,柱等表面的净距有25-35mm。排污系统A型刚性防水套管与其他管道共同埋设时的小距离,水平向净距为1.0-3.0m,竖向净距为0.15-0.20m。
0评论 +关注
共1个回答

一般来讲,排污系统A型刚性防水套管与墙壁,柱等表面的净距有25-35mm。排污系统A型刚性防

水套管与其他管道共同埋设时的小距离,水平向净距为1.0-3.0m,竖向净距为0.15-0.20m。若排

污系统A型刚性防水套管平行设在给水管之上并高出净距0.5m以上时,其水平净距不得小于5m;交

叉埋设时,垂直净距不得小于0.4m,且给水管应有保护套管,保护管段长度为给予水管外径加4m。排污系统A型刚性防水套管需要穿过房室时,预留孔洞尺寸一般较通过的管径大50-100mm,并且应在通过的产管外加套一段套管。


排污系统A型刚性防水套管应设置在靠近杂质多、脏及排水量大的排水点处,以尽快的接纳横支管

的污水,减少管道堵塞机会。另外,排污系统A型刚性防水套管的布置应尽量养活不必要的转角及

曲折,昼作直线连接。排污系统是由下列各部分组成:引入管、水表节点、供水设备(水泵)、

水平主干管、立管、分支管及阀门器件。水泵房内的水泵、阀门等是用水枢纽,良好的安装质量,

将能使工程的供水系统运作更可靠,人身及设备的使用寿命也更有保障,故对其安装提出如下要

求:

1)A型刚性防水套管安装前应对其有关资料和文件合格证进行核对检查。


2)A型刚性防水套管不应有缺件、损坏和锈蚀,而转动部分应灵活无阻滞、卡住现象和异常声音。


3)对A型刚性防水套管的安装是根据已经确定的水泵机组型号、机组的台数和机组的长度尺寸合

理地规划其在水泵房中的安装位置和纵横排列形式。机组布置应使管线短,管路便于连接和留有一

定的走道和空间,以便于管理、操作和维修。


4)A型刚性防水套管与其他管道应保持一定的距离,如与室内污水排出管平行敷设,其外壁水平间

距不小于1.0m ,如与电缆平行敷设,其间距小于0.75m。

5)A型刚性防水套管安装之前需复测管道地沟,支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。支架

间距是否符合图纸和有关规范的要求。考虑到放空和管道运行的工艺需要。


6)法兰焊缝及其他连接件的设置应便于复检,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。


7)A型刚性防水套管安装施工过程中及完工后,应及时填写各种施工技术资料表格并经记录,埋地

铺设的管道,应办理隐蔽工程验收,填写隐蔽工记录并及时回填,这些施工技术资料均应整理存档。


8)穿过楼板、墙壁、基础、屋面的管道,均应加装套管进行保护,在套管内不得有管道接口。穿

过屋面的管道应有防水层(或土建泛水) 和防水帽,管道和套管之间的间隙宜用不燃材料填塞。


5)A型刚性防水套管安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口。


6)A型刚性防水套管连接时,不得用对口,也不得用加热管子及加偏垫等方法来消除接口端面的空

隙偏差、错口或不同心等缺陷。


7)A型刚性防水套管管子焊接时,直管段两环缝距不应小于100mm,焊缝距煨制弯头的起弯点不

小于100mm ,且均不小于管外径。