提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  互感标记的问题?

互感标记的问题?

看教材的时候发现有一句话: 分析互感现象时直接与线圈的绕向有关,“*”、“·”分别表示两线圈的绕向关系;两标记端或两非标记端之间成为同名端; 请问这里的标记端和非标记端时什么意思? 应当怎样用字母表示标记端和非标记端? 标记端和非标记端与“*”和“·”有什么联系?
0评论 +关注
共4个回答
同样标记的应该是同相位,同正或付吧。
1.简单的讲,绕制两个以上的线圈时,如果绕制第一个线圈开始这个线头叫首端,绕好后剩的这个线头叫尾端,那么,绕第二个线圈时也按绕第一个线圈的方向绕,则第一个线圈的首端和第二个线圈的开始这个线头就时同名端,和第二个线圈的尾就属异名端。照此类推。 2.电流互感器的一次侧(原线圈或叫初级线圈)接通交流电时,二次侧(副线圈或叫次级线圈)同名端出现的电压相序相同,和异名端的相反。 3.电流互感器的极性    电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。 按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 l1,尾端标为 l2; 二次线圈的首端标为 k1,尾端标为 k2。在接线中 l1 和 k1 称为同极性端,l2 和 k2 也为同极性端。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5v 干电池接一次线圈,用一高内阻、 大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果 发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端, 当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转。    一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电 流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿, 烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电 器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有 一个独立的接地点。
“*”、“·”所表示的意义相同吗?
在两个或两个以上具有互感的线圈中,感应电压极性相同的端钮定义为同名端。 同名端的电位与一次绕组电位同时升高或降低。 用“。”或“*”等符号标明互感耦合线圈的同名端,也就是通常电机绕组上所说的线圈头、尾端。
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值