管路中气泡对流量的影响?
有一套类似于多个U形管串联的管路(管径14毫米),通过与大气相通的水箱及泵组进行循环冷却,发现冷却水和以前同样的装置相比,流量下降了40%左右,现在怀疑是不是U形管路最高点处有小的气室,导致水能通过的管径减小而导致流量减小。有经验的老司机出来帮忙分析下,到底可能什么原因导致,有什么手段能搞定。
展开
0评论
+
关注
共2个回答
森林伊人。,销售
2019-11-02回答
由于不知道你那边的情况,这里说一下猜测原因,有可能是冷水添加了药剂或者乙二醇等容积在回流水入口高于的时候会产生无数小气泡,这些小气泡在管路中蓄积,最终会影响流量。解决方案1:添加消泡剂(得考虑水路材质兼容性);方案2:把液位提高至淹没回流水高度,避免撞击产生气泡;方案3:在管路上安装小缓冲罐和自动排气阀和以及手动排放阀。这三个方案可以一起使用或借鉴。
1
评论 0
举报
你入我心,项目文控
2019-11-02回答
最高点应该有排气阀吧 打开看看有没有气体