设计建议
(1)普通曝气池
圆形池:叶轮直径与曝气池直径之比为 1∶4.5~7。
方形池:叶轮直径与池边长之比为 1∶4~7。
水深原则上应小于叶轮直径的 1.5 倍,完 全混合型曝气池所需功率密度
一般不宜小于 25W/m3。
(2) 氧化沟
沟宽约为叶轮直径的 2.2~2.4 倍,,工作水深约为沟宽的 0.5 倍。氧化
沟功率密度应不小于 15-25W/m3,合适功率为 15W/m3。氧化沟内不宜
设置立柱。如需设置,立柱至叶轮边缘的距离应大于叶轮直径,且为圆
柱。氧化沟中间隔墙至叶轮边缘间距以 0.04~0.08 倍叶轮直径为宜。曝
气机处如未设置导流墙,倒伞叶轮的中心距应向出水方向偏 0.08~0.1
倍叶轮间距为宜,曝气机工作平台下梁底面距设计水面距离应大于
800mm。