安全阀出口法兰打孔会造成应力变化吗?
液氨储罐
顶部
安全阀
,50变65,排放口65的法兰,四个螺栓孔,对接法兰8个螺栓孔,安全检查指出不和规范,要求整改。于是安全阀由四孔变8孔。
0评论
+
关注
共3个回答
书生狐妖,给排水工程师
2019-03-21回答
是法兰压力公称等级不一样吧,DN65的法兰16公斤的是4孔,25公斤的是8孔,你这个应该是法兰压力公称等级不匹配,排放压力是多少,安全阀等级不够就重新选型安全阀,安全阀没问题就改出口配对法兰。安全阀属于特种设备附件,哪能自己说改就改,出了事(即使不是由此造成的)不得了的
18
评论 0
举报
如此良人,设备维修
2019-03-21回答
7楼的解释合理,安全阀是不能轻易改动的。
2
评论 0
举报
法拉利,设备工程师
2019-03-21回答
建议换一个新的