通风机出口的压力?
仪器设备
通风机出口的压力?
关于
通风机
出口,用
压力表
测出来的压力,是全压呢?还是动压或是静压?用这个压力怎么样计算风机出口的气速呢?
0评论
+
关注
共2个回答
没关系,是爱,给排水工程师
2018-08-05回答
通风机进出口压力通常是测定相应断面上的相对压力。测量进口压力时,测压断面一般选在风机入口整流器后直线 ... 确实阅读权限有点高,20是小学二年级的阅读权限,目前楼主是小学一年级,呵呵
2
评论 0
举报
书生折扇,设备工程师
2018-08-05回答
通风机进出口压力通常是测定相应断面上的相对压力。测量进口压力时,测压断面一般选在风机入口整流器后直线段,具体方法是在相应断面上对称打四个静压测孔,用三通和软管感受出断面上的静压接u形管对风机负压进行测量。 不同的部位不同的仪器测量对像也不同,有的是静压,有的是动压 全压=动压+静压 见附件