问:化工仪表常见问题的处理方法,比如调节阀、变送器、液位计、流量计等常见故障的处理,还有处理问题时的心得。雷达液位计测量液硫池液位指示不稳,清除结垢后回装还不行,请教各位高手雷达液位计安装时要注意哪些?
答一:热电偶测温指示偏低。
检查热电偶发现接线生锈,接触不好,刮光接线端,上紧螺丝,二次表指示正常。若是热电偶断,则指示上限值。
其实这类由于触点接触不好造成的故障在现场是比较多的。
答二:双法兰式液位变送器测量不准,原因是两毛细管所处的环境温度不同造成测量误差。
答三:雷达液位计安装要求比较高,比如导波管的内壁要比较光滑,不能太粗糙。LZ遇到的问题,会不会是因为导波管内壁太粗糙的原因!
答四:安装雷达液位计时,应该注意以下三方面的问题:
答五:流速式流量计可能故障: