请问管帽上允许开口吗...
请问管帽上允许开口吗?
做伴热管线的蒸汽分配站、冷凝液分配站。为了节省空间,在管廊钢构上做支架,分配站立式安装,上下用管帽封死。为了避免管道内常年积水而锈蚀,导淋应该加到管帽下方。可管帽上允许开口吗?
展开
0评论
+
关注
共7个回答
种草莓的小仙,高级研发工程师
2019-01-11回答
为啥在管貌上开口呢?你在管脚处装个阀门不就行了
4
评论 0
举报
白玖,销售
2019-01-11回答
管帽不容许开口,和堵头一样的。如果你那工程危险性很小,没有丝毫安全隐患的,你可以开,但出了事你就麻烦了。你可以加个疏水阀,比管帽贵不了多少
11
评论 0
举报
ヤ薄荷夜ヤ,销售
2019-01-11回答
好像不允许吧,不过没压力没事
4
评论 0
举报
阿璟,化工研发
2019-01-11回答
是分配站立式安装,疏水肯定是要水平安装的。做的是分配站的导淋。
2
评论 0
举报
念旧.,实习生-操作员
2019-01-11回答
哪个不是管帽吧,应该是法兰吧,有带螺纹短管的法兰啊我见过,你或者在那个低点法兰处接个阀,疏水器一般要水平安装,不适合
3
评论 0
举报
想逃,机修
2019-01-11回答
管帽不能开口,加同心异径管后装疏水阀。
5
评论 0
举报
趁早迁就,销售
2019-01-11回答
为啥在管貌上开口呢?你在管脚处装个阀门不就行了 蒸汽分配站DN100立式安装。下面装DN100的阀门又浪费,还不美观。100*20同心异径管在加导淋,但是厂里提料,买料周期太长。所以美观来讲,就是管帽开口加导淋不考虑美观,下方用钢板切割盲板盲板开口加导淋,