提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  关于功能块的本地超驰...

关于功能块的本地超驰和初始化手动模式的疑问?

很多功能块都有本地超驰和初始化手动模式,在deltav中本地超驰是这样描述的:“ 当跟踪激活时功能块设为这个模式;输出强制为某个值而不是功能块正常运行值。当跟踪不再活动,功能块返回其目标模式” 这样的解释很难理解,请问具体用通俗来讲什么是本地超驰模式,还有初始化手动? 一般是怎样运用它的,谢谢~!
0评论 +关注
共2个回答
其实就是当你触发联锁的时候就是本地超驰状态,强制阀门关或者开,联锁解除了lo状态就恢复了
没人响应,自己上百度搜索了一下,有了些明白,baidu是这样说的: 以往用常规控制仪表构成的控制系统绝大部分都缺少识别系统内、外设备状态品质的能力。只要输入端有偏差信号存在,控制器就会有相应的动作,而不管系统内部是否出现问题或外部生产设备工作是否异常,有时甚至会出现控制背离给定值的现象而造成事故。超驰控制则能有效地抑制上述不良后果。对内,它是监视自动控制过程的眼睛,随时检测控制回路中变送器信号的品质、输入输出偏差限值等。如果是控制仪表本身出现问题,控制回路就失去了自动控制的基础条件、超驰控制将选择自动切手动方式把控制回路自动转为手动;对外,它是系统的安全转折器,若自动控制仪表一切正常,主、辅设备或各种自动控制系统之间的运行状态产生异动,超驰控制将根据判定逻辑得出的结果,决定自动控制系统的控制策略或运行方向,从而转入安全通道,脱离可能发生的危险工况。 dcs和fcs都设计有超驰控制功能,但它在我国工业生产过程自动控制的实际应用却不多。随着 dcs和fcs应用的深入,超驰控制的功能将会得到人们的重视,超驰控制的技术也将走向成熟,到那 时,超驰控制就会成为自动控制系统中不可缺少的组成部分。 分类 超驰控制系统依照功能可分为三类 1 开关型超驰控制系统 开关型超驰控制系统一般是在主路控制器到调节阀门间设置一个电磁阀门,由辅路超驰信号控制电磁阀门。当超驰信号送过来的时候,电磁阀门断开。主路调节阀门由于失气或失电,调节阀门自动向预先设定的fc或fo动作。也就是说,当超驰信号出现的时候。调节阀门的最终动作要么是全开要么是全关,此时调节阀门不会动态的进行调节。 2 连续型超驰控制系统 连续型超驰控制是将开关型超驰控制系统中的电磁阀门换成了一个选择性控制器。该选择型控制器可以预先设定为优先选择信号高的或者是信号低的一侧信号,也就是说,主路控制信号和超驰控制信号始终都是通向该选择器的。例如该选择器为一个高选择器,那么正常的时候,超驰信号低于主路控制信号,当超驰发生的时候,超驰信号会高于主路控制信号,选择器就选择超驰信号。连续型控制系统的超驰信号是可以动态调节阀门的。(这里有人会理解不选择主路信号,就可以理解为变相的隔离的主路的信号,这种认知不完全,因为就是在超驰的过程中,选择器也是始终在比较两个信号的数值,跟开关型不同,它没有完全切断。) 3 混合型超驰控制系统 在控制系统中同时有开关型和连续型超驰控制系统。 不过还是有点不明白,即他是如何识别输入信号品质的?( 对内,它是监视自动控制过程的眼睛,随时检测控制回路中变送器信号的品质、输入输出偏差限值等) 谢谢!
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值