双法兰液位计量程设定和清零的问题?

今天遇到两个双法兰液位计,都是测同一个罐的界面的。 表一:现场显示负的100%,实际是空罐。量程:0-500mbar ,用375做了个零点校验做不了 ,就用表头机械清零后显示0% 表二:现场显示负的100%,实际是空罐。量程:0-500mbar 可以用375清零,清零后显示0% 两个表显示负的100%,我想是正负压得膜合放在同一个平面上做了个零点校验,装上去后没有做负迁移。 我的问题是: 这样清零对吗?这样设置量程没有了负迁移!有什么其他的隐患。还有就是我表一用375清不了零点,表2可以(2个表都是罗斯蒙特3051的) 大侠们!谢谢了 !
0评论 +关注
共4个回答
测量界位的话,零点应该是轻介质满罐,在满罐的情况下,你可以用手操器trim zero,要搞清楚液位和界位的计算方法。
个人外行一个。 我看双法兰,第一是看它的校验单上的压力范围。第二偏差大的时候就是现场从变送器表头上调节零点,不要求全程准,只求50%上下正常操作范围内准。
关注下,没碰到手操器调不了零点的。
大哥,你这是界面的液位计,你要清零的话也是要重组分充满,没有轻组分的情况下才能清零。你说现在是空罐,就是说里面什么都没有正负压差为零,但你这是界面的所以液位不会为零,你现在清零就乱掉了没法再测界面了,你现在要标定的话要去问工艺要两个组分的密度算出来零位和满度