今天遇到两个双法兰
液位计,都是测同一个罐的界面的。 表一:现场显示负的100%,实际是空罐。量程:0-500mbar ,用375做了个零点校验
做不了 ,就用表头机械清零后显示0% 表二:现场显示负的100%,实际是空罐。量程:0-500mbar 可以用375清零,清零后显示0% 两个表显示负的100%,我想是正负压得膜合放在同一个平面上做了个零点校验,装上去后没有做负迁移。 我的问题是: 这样清零对吗?这样设置量程没有了负迁移!有什么其他的隐患。还有就是我表一用375清不了零点,表2可以(2个表都是罗斯蒙特3051的) 大侠们!谢谢了 !